Тип заземления системы, при котором одна из токоведущих частей источника питания заземлена. Все открытые проводящие части электрооборудования класса I в электроустановке здания имеют электрическую связь с заземлённой токоведущей частью источника питания. Для обеспечения этой связи в низковольтной распределительной электрической сети используют PEN-проводники, а в электроустановке здания используют PEN-проводники и защитные проводники.
При типе заземления системы TN-C-S источник питания имеет заземлённую токоведущую часть (обычно – нейтраль трансформатора). Открытые проводящие части электрооборудования класса I в электроустановке здания имеют электрическую связь с заземлённой токоведущей частью источника питания. Для обеспечения этой связи в низковольтной распределительной электрической сети применяют PEN-проводники. В электрических цепях электроустановки здания обычно используют защитные проводники. То есть PEN-проводник линии электропередачи разделяют на защитный и нейтральный проводники на вводе в электроустановку здания. Если в состав распределительной электрической сети входит воздушная линия электропередачи, то её PEN-проводник, как правило, заземляют в нескольких точках.
При типе заземления системы TN-C-S ГОСТ Р 50571.1–2009 (МЭК 60364 1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения» предписал выполнять разделение PEN-проводника распределительной электрической сети на нейтральный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки здания.
|